여수산단 내 여천NCC(주) 열교환기 덮개 이탈사고 발생 [고용노동부]

조회수 2319 | 등록일 2022-02-12

구 분
정책뉴스
링 크
https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156495227&call_from=rsslink
첨부파일
    등록된 첨부파일이 없습니다.


근로감독관 출동하여 사고수습 및 재해조사 중

고용노동부(장관 안경덕)는 2.11.(금) 09:26경 여수시 화치동 소재 여천NCC㈜ 3공장에서 열교환기 기밀시험 중 열교환기 덮개가 이탈되어 근로자 8명(사망 4, 부상 4)이 사상하는 사고가 발생하였다고 밝혔다.
이에 따라 고용노동부 산업안전보건본부 및 광주노동청 근로감독관 등이 사고현장에 출동하여 여천NCC㈜ 3공장 전체에 작업중지를 명령하고 사고수습 및 재해원인 조사를 개시하였다.

아울러, 이번 사고와 관련하여 고용노동부는 안전보건관리책임자의 산업안전보건법 위반 혐의와 경영책임자의 중대재해처벌법 위반 혐의에 대한 수사도 착수하였다.

고용노동부는 중대재해 상황 보고 및 대응지침에 따라 사고수습과 재해원인 조사를 위해, 즉시 ‘중앙산업재해수습본부’를 를 구성·운영 중이다.


문  의:  화학사고예방과  연현석 (044-202-8969), 중대산업재해감독과  장현태 (044-202-8958)